【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?
namemann
namemann Lv.2
2011年05月04日 09:14:39
只看楼主

一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”

一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。
我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)
审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。
规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”
我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。
但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?
免费打赏
helloxiaoguo
2011年10月08日 20:21:48
23楼
消防专用不过是指此段线路(消防设备至配电室——或楼主的总配电箱),和其余普通动力、普通照明分开回路而已,方便消防人员有选择性的切断。

只能说审图的太二,很简单的问题硬要咬文嚼字的胡扯淡~

另外,这个电梯的性质还是再向建筑专业核实清楚吧,感觉不应是消防电梯。

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2011-10-8 20:25 编辑 ]
回复
xulifengx007
2012年09月24日 21:38:58
24楼
消防电梯单独进线
回复
luxu813
2012年11月06日 10:05:52
25楼
我做了个江苏住宅
我在地下室只设了一个B1ALE
因为是住宅自行车停车库 没什么用电 无非是水泵 普通排风机 照明 还有就是配电间弱电间的插座
不像大地库有应急照明箱和普通照明箱

所以我只在电井里设了一个应急照明箱
所有的地下一层的应急照明灯,疏散照明,插座,普通照明,0.75KW的普通风机,2.2KW的普通排水泵都是从B1ALE里面出来的,风机和排水泵要双电源大家懂得。所以我为省钱就从B1ALE里面拉,可是审图意见说我违反了:消防用电设备应采用专用供电回路。

什么是专用供电回路,我进线是从两个不同的低压柜直接引两路到B1ALE箱的。完全是专用回路。而且我普通风机和排水泵的B1ALE出线回路都是带MX的,消防切断的。

我问审图怎么改,他说从低压柜单独出两路给风机和水泵,你们说着不奢侈吗?才0.75和2.2KW就要从低压柜单独拉回路还是双回路哦!

我再问那普通照明不也要分出来么?他说严格的说是要做的,但住宅就算了共用也可以。

我做别的省的住宅都一直是这样做的也没被提,我知道江苏要求严,可是我明明是专用供电回路啊,只是接了非消防电,可是我加了MX啊!切非也是满足的啊!、

求大神给个合理解释,反正审图的意见我不赞同!!!
回复
tianlsh
2012年11月06日 16:26:15
26楼
各地各人审图水平层次不同,
专用回路,从建筑总配-终端即可,不必从变配电房引专路
回复