关于大面积仓库的消防水设计问题...
jackydlf
jackydlf Lv.7
2003年02月15日 23:55:35
只看楼主

这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦净高8米,屋架形状为“/\/\”。可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!1、不做自动喷淋能符合建规吗?2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,

这是一个保税区内的一个杂货中转仓库,面积有一万一千多(144*80),
建筑专业提供的平面图为一大开间(即就是144*80),建筑为钢结构,屋架下弦
净高8米,屋架形状为“/\/\”。
可按丙类一级防火考虑,请问各位前辈本消防工程该考虑那些内容?由于本人
经验较浅,而且以前没做过面积这么大的仓库,还望各位前辈指点指点!
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
3、在新的自喷规范中,规定洞口面积超过18*8,就不宜用水幕作为防火间隔,不宜
并不是强制性,如洞口面积超过规定数值,要做水幕,应如何设置?
谢谢各位!本仓库的供电以及防雷我都完成了,就是消防部分还不敢下手,还望各位能尽快抽点时间
帮忙解决一下我的疑问,再次谢过!
免费打赏
chxy128
2007年11月04日 22:17:50
42楼
这种仓库一般都大空间智能喷水灭火系统,我们都是这么做的。一般都是市政水压就够了。
回复
zzx1354
2007年11月06日 11:33:12
43楼


问一句,你那的市政水压有多大啊 ?????
怎么能够呢?
回复
bigdog0412
2009年03月18日 13:31:43
44楼
1、不做自动喷淋能符合建规吗?
肯定不行 按照早期抑制快速反应喷头布置(格栅)
2、如何考虑防火分区,防火分区在本工程应按多少面积算?建筑专业说不能间防火墙,
防火分区应用如何的形式?防火卷帘?水幕?
两种都可以
回复
hhh01234567
2009年03月29日 08:15:22
45楼
屋架下弦净高8米---这个概念不对,净高不是算这个高度的。
各方面来说都要上自喷,按丙类考虑。
回复
qdcaiyun
2009年03月30日 09:41:07
46楼
仓库里存什么?花生油?面粉?
回复

相关推荐