低压配电设计规范中的疑问
xinxirong
xinxirong Lv.14
2006年04月26日 10:04:57
只看楼主

电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。屏前 屏后 维护 操作1.8 1.0 1.2我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)

电缆沟应设置在配电屏前还是屏后?

第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。

屏前 屏后
维护 操作

1.8 1.0 1.2

我看图纸上电缆沟才0.8m宽,跟墙靠得很近.根本没可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2还是总共1.2m呢?)
免费打赏
leedreamfly
2006年04月26日 10:48:07
2楼
什么意思?没看明白楼主想问什么?低规的这一条很清楚呀……
回复
ttzqb
2006年04月26日 11:10:53
3楼
楼主要把规范看清楚!
你列的数据是对于抽屉柜而言,屏前1.8,屏后只维护时是1.0(检修时才做到1.2).
电缆沟是做在后面.
回复
流春
2006年04月26日 13:34:07
4楼
屏前屏后都可以,看走线,大部分是设计在屏后,屏前出线不方便
回复
wfinaq
2006年09月16日 09:11:29
5楼

是这样的,楼主注意下吧~