机械排烟
gps123
gps123 Lv.4
2011年05月04日 11:49:19
来自于通风排烟
只看楼主

今有一问题请教各位,消防规范中机械排烟系统应按防火分区设置,但在机械排烟系统最小排烟量表中却有一栏为"担负2个及2个以上防烟分区"所需防烟量,作何解释?

今有一问题请教各位,消防规范中机械排烟系统应按防火分区设置,但在机械排烟系统最小排烟量表中却有一栏为"担负2个及2个以上防烟分区"所需防烟量,作何解释?
免费打赏
gps123
2011年05月04日 11:53:07
2楼
没有人关注这个话题吗,有谁能给解释一下好吗?
回复
snail_yin
2011年05月05日 08:30:35
3楼
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
首先,机械排烟系统是“宜”按防火分区设置,而不是“应”。
其次,关于机械排烟系统的排烟量上述规范条文已经说的很清楚了,这就意味着每个防火分区有3个或3个以上防烟分区时,仅保证2个防烟分区放生火灾时的排烟需求。
回复
kl0102
2011年05月05日 11:42:53
4楼
可能是一个防火分区分了两个防烟分区,这两个防烟分区由一个风机带
回复
cj578573086
2011年05月08日 14:43:36
5楼
学习中
回复
chsx_2002
2011年05月17日 07:29:08
6楼
我记得高规还是建规的后面的条文解释中解释的很请清楚,你可以去看看。
回复
zzh820530
2011年05月17日 08:29:06
7楼
概念串了??