高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
2楼
或许是7m的压力足以使消防队员抑制住近身的火,等消防泵启动后再开始正式灭火。没怎么研究过,纯属个人想象。
回复
3楼
高规规定100M 以上的建筑物消防水箱距最不利消火栓的距离为15M ,这样可以保证最不利消火栓的充实水柱达到10M ,100M 以下的为7M ,这个7M 是如何定下来的呢?
回复
4楼
7M是指液面还是箱子底?哈,一个弱智问题哈,。
回复
5楼
7m是指最低液面距最上面的消火栓的距离,7米是最不利消火栓到屋顶的距离+电梯机房高度+水箱的架空高度三者之和。
回复
6楼
感觉是7M可以是消防管网充满水的最小合理经验高度.想ING
回复
7楼
出水口
回复
8楼
7米是充实水柱高度.应该可以够用了.当建筑物高度不足100米的时候,保证最不利点消防栓静水压力为不小于0.07Mpa,所以才选7米啊.有规定的.GB50045-95
回复
9楼
我问的是:为什么是7M, 而不是不知道从哪到哪啊
回复
10楼
machael不是大致讲了吗?---7米是最不利消火栓到屋顶的距离+电梯机房高度+水箱的架空高度三者之和
回复
11楼
“-7米是最不利消火栓到屋顶的距离+电梯机房高度+水箱的架空高度三者之和”
谢谢解答,那为什么是7M 呢,不是10或者12M ?可以解答吗?
回复