高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
12楼
7m高,应该是水箱出水管到最不利消火栓保证出水的最低水压值。
回复
13楼
对于临时高压系统,现在的消防水箱多数只是起稳压的作用,消防水箱随时保证消火栓系统管网内部的压力,为消防泵启动能及时灭火提供压力保障。
回复
14楼
给一个书面的、较为权威的解答吧;
喷淋设计手册P320,表9.5.3里有提到。
回复
15楼
因为消火栓的充实水柱规定是7米~15米,小于7米消防灭火人员无法接近火,而大于15米水枪的反作用力太大,人员对水枪不好控制,7米就是为了与火灾有一定的距离.太小水柱达不到,人员又接近不了
回复
16楼
对消火栓栓口的 静水压力的限定主要是因为以下原因:
1. 栓口压力过高,影响灭火战斗。
2.在楼层的竖向高度上底层楼层消火栓栓口静压最大,如果栓口压力超过规定,说明系统跨越太多的楼层,底层消火栓的压力与顶层最不利点的消火栓压力相差悬殊过大,流量差别自然也就很大,当起用下边几层的消火栓时,流量很大,那么高位水箱储存的水量就会在不到十分钟之内用光。
3.静水压力过大,容易造成水锤而造成设备损坏。
回复
17楼
15楼的伙计说的有道理!
回复
18楼
因为消火栓的充实水柱规定是7米~15米,小于7米消防灭火人员无法接近火,而大于15米水枪的反作用力太大,人员对水枪不好控制,7米就是为了与火灾有一定的距离.太小水柱达不到,人员又接近不了
以上两位说的太好了!支持!
回复
19楼
大家好!我是一位在校的准备毕业的大学生,现在在做毕业设计,做建筑给排水这一块,但是现在在在消防部分被卡了,想向大家请教一下,希望大家能够回答我.自动喷淋中实际面积大于设计面积时,为什么是从作用面积内最有利配水支管上减去2个喷头保护面积?请各位回答.谢谢!
回复
20楼
大致有个印象好象有0.05和0.07MPA具体的数值推荐查建筑和小区给排水手册
回复
21楼
疑问,静压力7M就能让消火栓出水的充实水柱到7M?
不能理解。好象计算不是这么算的吧。
回复