高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
22楼
计算一下不就知道了吗?
看一下7米压下的充实水柱是多少,
少于7米,可能只够消防队员洗脚吧!!!
我是菜鸟。我怕谁!
回复
23楼
7米的压力够吗?怎么算啊!?
回复
24楼
如上所说。那又出现新问题了,高层消防规范规定:超过100M 的建筑物,消防水箱距最不利消火栓的距离为15M ,那又如何解释呢?高手快出现啊。
回复
25楼
静压力7M应该不能让消火栓出水的充实水柱到7M,可以自己计算一下看看。
回复
26楼
消火栓动水压力不能超过0.5MPa,7m是0。7MPa,减去一些水头损失大概就是0.5mpa了~
回复
27楼
消火栓在7M的静压下充实水柱为2~3M .
回复
28楼
7米是规范里的,7米符合规范,所以满足不了也没办法
回复
29楼
你们说了半天,谁也没解决这个问题,全是废话,看来我也要去找找答案了,和大家一块发现问题,解决问题真好.谢谢发现问题的朋友.
回复
30楼
这位朋友,我怀疑你是不是学给排水的 ?7m是0。7MPa对吗?-------7m水柱是0。07MPa,而不是0。7MPa.这可是最基本的知识呀!
回复
31楼
哈哈,好好再想想,你说的对吗?
回复