高层消防水箱的高度为什么是:距最不利消火栓为7M?
2youbenrong
2006年04月26日 10:55:31
只看楼主

高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。

高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
免费打赏
waterking2000
2006年04月28日 23:20:47
32楼
我算了一下是3.8m充实水注,我也是很想知道为什么呀。真希望有高人来说说
回复
2youbenrong
2006年04月29日 09:13:35
33楼
我查了一下相关资料,还是没有确切的答案,有点小收获:7M 是为了消防泵启动前稳压用的,设置7M 的目的不是为了使最不利消火栓的充实水柱达到10M(这个任务给了消防泵),只是为了稳压,可是为什么是7M 呢???
回复
xiaofengwork
2006年04月29日 19:51:28
34楼
我不懂,纯瞎讲,七米的净压力是指垂直达到七米,如果水平是不是就能达到更远,达到十米的充实水柱
回复
muyang2099
2006年04月29日 22:05:48
35楼
第四楼的朋友,你所说的7米是指最不利消火栓到屋顶的距离+电梯机房高度+水箱的架空高度三者之和吗?那么我想问最不利消水栓只在屋面,而没有电梯到达时,你这个公式不是错误的吗?
请问你是从那里得到的这个公式呢?
回复
muyang2099
2006年04月29日 22:12:11
36楼
我同意31楼朋友的说法,7米是0。07MPa而不是0。7MPa这可是最基本的常识,做设计的不应该有这种低级错误,希望楼上的这位朋友以后多注意些,要不以后在设计时酿成不必要的损失。
回复
xueweichang
2006年04月29日 22:16:09
37楼
临时高压系统屋顶水箱一般都要配稳压泵的,7M显然不是增压用的,只起稳压作用,
也就是满足静水压力达到7M就可以了嘛!!!
回复
2youbenrong
2006年04月30日 09:14:45
38楼
不会要制定这条规范的人来解释吧,呵呵,希望不断的有高人来发表高见。
回复
zhenshui-yj
2006年04月30日 10:51:04
39楼

单位出现严重错误,0。7MPa是70米,差了数量级了。
回复
mb90
2006年04月30日 11:08:48
40楼
7m可以保证消防队员初期使用消火栓近身灭火用的最低压力
回复
ggliming1973
2006年04月30日 18:33:23
41楼
7米是综合了给排水专业的消防要求及建筑专业的建筑造型需要而定的。
1、查表知不计沿程损失7.5米高差时充实水柱为6米,流量为3.5升/秒,勉强可以支持火灾初期救火,7米时应小不了多少,我没有计算;
2、最高层按3.0米层高考虑,则最不利消火栓在该层有(3.0-1.1=)1.9米水柱,消防电梯刹车空间1.6米,电梯安装间层高2.9米,水箱基础0.6米,总计为7.0米。
回复