2楼
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》Code for design of cables of electric work
2.0.1 耐火性(fire resistance)
在特定高温、时间的火焰作用下电缆能够维持通电运行的特性。
2.0.2 难燃性(flame retardance)
在特定试验条件下的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅速即自熄的特性。
因此,具有耐火性(fire resistance)的电缆称之为“耐火电缆”,具有难燃性(flame retardance)的电缆称之为“阻燃电缆”。
回复
3楼
解释的详细!
回复
4楼
中文标法,我看到分别是NH跟ZR。
英文的忘了。
回复
5楼
如此难燃和阻燃乃同一概念了?
回复
6楼
谢谢2楼及各位的解答!!!那通常情况下,两种电缆分别用在什么场合呢?
回复
7楼
耐火电缆一般用在消防系统。
阻燃电缆应用则相对较广泛,主要有:重要的公共场所(室内),易燃、易爆的工业现场,电器设备内外连接用线缆,车、船、飞机等交通工具用线缆,等等。
回复
8楼
一类建筑宜采用阻燃电缆,但重要消防设备的供电回路,有条件时可采用耐火型电缆。
二类建筑的消防设备宜采用阻燃电缆。
区别不大,灵活运用!
回复
9楼
区别怕还是有点大吧:
我国国家标准GBl2666.6(等同IEC331)将耐火试验分为A、B两个级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度为750~800℃,持续供火时间90min。导电线芯表面采用玻璃丝云母带绕包作为耐火隔离层。
而阻燃电缆要求则小的多。
一般ZR电缆用于普通消防回路或者特殊场所的普通配电如医院和高层等大型建筑等。
但是消防回路中使用ZR电缆,我国规范规定必须穿钢管暗敷或者做防火处理。而对耐火电缆没做明确规定。如果消防回路采用防火桥架成束明敷的情况下,就要上耐火甚至矿物绝缘电缆了。
相关资料可以参考《建筑电气》2006年第4期 《电力电线电缆的应用与比较与分析》
回复
10楼
阻燃电缆和耐火电缆耐火等级不一样。现在我们这里消防系统都设计为耐火型电线或电缆。
回复
11楼
从电缆设计和电缆结构是看,他们的区别是很大的,耐火电缆的要求的比较高的,所以我想他们的用途应该区别也比较大才对
回复