先发几张图,看不清楚!前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。请朋友们帮忙分析分析!
先发几张图,看不清楚!
前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。
请朋友们帮忙分析分析!
2楼
开关太紧,没有散热的空间,线又那么乱,不规范。
回复
3楼
是接触器选的太小了么
回复
4楼
是断路器下端到接触器上接线处没有处理好!
回复
5楼
这应该不是爆的直接原因!我想用熔断器组代替断路器会不会好点,起码不会把一次线都烧没了!
回复
6楼
说的有理!我们现也怀疑断路器和接触器之间的粉尘(爆后的铜粉)没有处理好!可也没法处理,都镀上去了。
回复
7楼
“爆”这种现象是自动开关跳闸吧。
有的空开下面的线都发绿了,估计接触不良的现象已经很久了。
出现这种问题要么是线路接触不良,要么是电容器故障引起过流,要么是空开和接触器选型不当。
回复
8楼
应该是短路引起的,都爆成这个样子了
回复
9楼
1.应配套电抗器,电容器合闸时冲击电流太大,.2.测下下电网是不是高次谐波成分太高,造成电流太大.
回复
10楼
3.你们为了省钱,给人家配的接触器和空开是劣货.