先发几张图,看不清楚!前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。请朋友们帮忙分析分析!
先发几张图,看不清楚!
前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。
请朋友们帮忙分析分析!
12楼
1.合适各元器件是否规格型号匹配。
2.各元器件安装间距应满足安全距离。
3.放置电容器柜的室内应有适当的散热设施。
回复
13楼
应该是短路引起的,都爆成这个样子了
回复
14楼
应该是接触问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
15楼
断路器与接触器三相之间短路。
回复
16楼
回复
17楼
同意9#的说法,应配套电抗器
回复
18楼
顶9楼,其他原因只是隐患,不是 “立刻爆”的原因
回复
19楼
首先元器件安装就是不合理了啊,靠的太近了啊,不利于散热啊,隔几天烧一次,这个和该工程的用电负荷类别有很大的关系啊,我们原来一个也是这样子啊那个公司是做五金的 电焊机,点焊机设备特多,瞬间电流又大,到我离职的时候这个问题还没有解决啊,这个就涉及到谐波的问题了 这样普通配置的电容柜已经不能满足要求了,谐波带带来的危害大啊
回复
20楼
个人认为一是元件安装太紧凑,不利于散热;第二有可能元件选型有问题(额定电流小了或伪劣产品);第三可能低压系统存在谐波,放大了谐波电流,造成后果!!
回复
21楼
首先是烧线吧,这个原因是你接触的不好啊 导致线过热啊 而烧掉了。你们处理的时候不彻底啊 所以二次爆了。 建议你重新检查线啊 用起子拧紧啊 别马虎啊,送电之前用表测量一下啊。