先发几张图,看不清楚!前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。请朋友们帮忙分析分析!
先发几张图,看不清楚!
前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。
请朋友们帮忙分析分析!
22楼
支持!
从楼主的图片看,电容并未发现有故障迹象。主要是空开与接触器这一段故障明显。
可能是由于接触不良、过热进而引发打火、拉弧造连锁反应。
第一次处理时就应仔细。
回复
23楼
谢谢大家!谐波没测过!这柜子用了有1年多了,我想问一般电容器的寿命是多长时间?就国产电容器来说!
回复
24楼
连接线接触不良!元器件太多,柜子搞个散热风扇会好很多!
回复
25楼
如果是薄膜的正常寿命应该二十多年,充油的也会超过十年吧.
回复
26楼
你们说的都欠妥,楼主说了电容器还没有投就爆了,哪来的谐波和过流?大家没有说到点子上
期待正确结论
回复
27楼
柜子存在的问题前面都说了。我说几点,没见到实际现场,不一定正确,仅供参考:
1、"断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸"。这种操作方法是错误的!因为这时可能所有的电容器都带上了,冲击电流可想而知。
2、从图中可明显看出,该跳的断路器没跳(下端线烧坏的),结果是因柜子制造太挤、弧光引起不该跳的跳了。
3、肯定还有电容器是坏的(该跳没跳的下面)。
你说的这种情况应该有短路,而不是什么接触不良之类的,那种问题不会来的这么快!
一点浅见。
回复
28楼
可能是电容器短路了。
回复
29楼
元器件选用好一点的,再一个主要因素就是很多楼提到低压系统谐波,
回复
30楼
1,电容器还没有投就爆了,哪来的谐波和过流?
2,"断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸"。这种操作方法是错误的!因为这时可能所有的接触器都吸合了,冲击电流可想而知。
3、从图中可明显看出,该跳的断路器没跳(下端线烧坏的),结果是因柜子制造太挤、弧光引起不该跳的跳了。
回复
31楼
是不是接触器容量太小或者接触不良
回复