先发几张图,看不清楚!前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。请朋友们帮忙分析分析!
先发几张图,看不清楚!
前几天刚换了两台接触器!客户又打来电话说电容器柜断路器爆了,老工程师过去看了一下,说电压高,有430V左右,把变压器调了一下,现电压为380V,把烧坏的断路器和接触器换下来,断路器没合,万转打到自动上,工作一切正常,当把断路器合上后,关上柜门,一合刀闸,马上爆!爆的位置位于断路器下(包括断路器)到接触器上端,提示一点!万转是打在停的位置上,电容器还没有投。
请朋友们帮忙分析分析!
32楼
个人认为是有高次谐波,应该看看你们的客户的主要负荷时什么设备,看看是不是主要负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等这些产生谐波的设备,要是有的话最好要加谐波电抗器
回复
33楼
根据楼主的意思,很可能是一次回路短路,在换好新的元件后,摇绝缘没有,检查时,一个一个的断路器投,也可以不嫌麻烦,把断路器下端头的一次线拆除,总之,根据现场情况,具体自己安排。
回复
34楼
接触器选小了吧。电容是不是也小了
回复
35楼
这个电容柜看着好难受。。。。
回复
36楼
回复
37楼
你的断路器没有换吧!断路器估计有问题
回复
38楼
是不是一二次线短路了,用的德力西的断路器,问题应该不大,接触器想必也不会很差,但是距离确实靠的太近了点,可以先合刀闸然后一路一路试,不过先把线路检查下。电容都没投跟谐波没什么关系,不过就怕有接触器断电后没断开,最好还是加电抗。
回复
39楼
明显就是空开和接触器一次回路有短路现象引起的。还有你们也太不仔细了。检修过的柜子不检测就通电,太危险了。电容柜出现问题有以下几点。1:控制器参数设置不对。2:空开或熔断器选型不对。我看你们用的德力西元件。一般。最好用好点。不要选的过大。3:接触器选型偏小。安装距离不够。空开也是安装位置没考虑散热。4;热继电器选型偏大或整定值不对。5;一次线必须保证载流量。并且不能有接触不良和漏接的情况。6:关键就是元件的选项。品牌和等级是主要。注意了这几点应该没有什么问题的。还有什么不清楚的可以咨询我。我是做配电柜的。大家一起探讨嘛。我的QQ是:596696083.
回复
40楼
典型的断路器质量问题,过流不跳闸,才会导致烧毁现象的发生,如果质量没有问题,应该是推不上断路器。
回复
41楼
请检查一下电容,有没有问题,还有控制器投切时间不要太小。
回复