框架柱垂直度左右偏差3公分,如何处理
yibangchenp
2011年05月04日 20:13:33
来自于闲聊茶吧
只看楼主

框架柱轴线偏差

框架柱轴线偏差

IMG_5175.JPG


IMG_5174.JPG

免费打赏
paradox33
2011年05月06日 10:29:30
2楼
回复
天三
2011年05月06日 10:36:02
3楼
偏差3cm不算太大,如果保护层有的话剔一点,填充墙砌筑时调整一点,抹灰时调整一点,基本差不多了。
回复
ssklm
2011年05月06日 11:25:31
4楼
楼上的说的很有道理,但是可以不剔的吧,如果业主方要求严格的话,剔是没可能的吧。 抹灰厚一点基本上可以了事。
回复
xiuge88612
2011年05月06日 12:28:56
5楼
把灰抹厚点,没必要剔的
回复
cywt
2011年05月06日 13:10:55
6楼
严格的话,剔是不允许的,它缩小了柱子的截面。
回复
rzdjmdi
2011年05月06日 13:18:53
7楼
属灰色地带,可处理可不处理,可严格或不严格.
回复
wjf1027
2011年05月06日 14:40:22
8楼
框架柱垂直度偏差3cm,偏差已经超过规范要求,在上层结构中要调整过来。偏差的框架柱不能剔除,只能用水泥砂浆粉刷。
回复
wzkjiayou8
2011年05月06日 16:44:42
9楼
学习,学习,再学习。。
回复
liangd1018
2011年05月06日 16:56:37
10楼
只有砂浆抹平咯
回复
yangyupeng456
2011年05月06日 17:26:45
11楼
柱的轴线位移允许偏差是10mm,偏差30mm虽然不是很严重,但已经超过了施工规范的要求。装修时,可根据实际情况,按相关的技术操作规程处理。