框架柱垂直度左右偏差3公分,如何处理
yibangchenp
2011年05月04日 20:13:33
来自于闲聊茶吧
只看楼主

框架柱轴线偏差

框架柱轴线偏差

IMG_5175.JPG


IMG_5174.JPG

免费打赏
qxzjzj008
2011年05月06日 18:28:41
12楼
框架柱垂直度偏差3cm,偏差已经超过规范要求,在上层结构中要调整过来。偏差的框架柱不能剔除,只能用水泥砂浆粉刷。
同意楼上这人的说法。
回复
008698
2011年05月06日 18:29:35
13楼
这点在一般6层以下的工程中,经常出来。由于模板加固不到位。

没什么在粉刷的时候,会搞定的。
回复
lipeng868
2011年05月06日 21:49:43
14楼
在要求不严格的地方不用怎么处理,在初装修的时候会解决的`
回复
qq24433578
2011年05月06日 21:50:01
15楼
问题不大 用水泥砂浆抹平就可以了
回复
gengquanli
2011年05月06日 22:07:10
16楼
框架柱垂直度偏差3cm,偏差已经超过规范要求,在上层结构中要调整过来。偏差的框架柱不能剔除,只能用水泥砂浆粉刷。
同意楼上这人的说法。
回复
tpgzyaw
2011年05月06日 22:10:41
17楼
抹灰厚点了!
回复
ynxyjsjlgs
2011年05月06日 22:33:56
18楼
木匠太差了,应该及时清退。
回复
yibangchenp
2011年05月06日 23:44:24
19楼
原因:
1、木工立模时没有校核轴线;2、梁板制模时怕跑模有意向内倾斜3公分,结果造成柱向内偏位;3、施工单位监管不到位;
质量缺陷:
1、超规范偏差;2、柱的截面积变小,改变设计意图;3、影响混凝土外观;
处理意见:
1、柱拉毛处理后用钢丝网包柱粉1:2水泥砂浆;2、粉刷分2次进行并及时做好养护工作;
回复
eveue
2011年05月07日 07:09:37
20楼
学习学习在学习。
回复
老樵
2011年05月07日 10:48:27
21楼
由于柱的错位,柱的有效截面面积变小和受力情况发生了一定的变化,本着对房屋安全负责的原则,的应请设计单位复核实际界面的承载能力,如复核结构是安全,在不影响建筑外观的情况下,建议不别处理。若复核实际界面的承载能力不能满足设计要求,复核影响了结构安全,应请设计出一个修复方案,并请相关单位批准,施工单位在严格按照批准的修复方案进行修复。