框架柱垂直度左右偏差3公分,如何处理
yibangchenp
2011年05月04日 20:13:33
来自于闲聊茶吧
只看楼主

框架柱轴线偏差

框架柱轴线偏差

IMG_5175.JPG


IMG_5174.JPG

免费打赏
zcx3788
2011年05月09日 13:32:08
32楼
有可能轴线偏差,粉刷时增加厚度。
回复
ty601m
2011年05月09日 17:35:41
33楼
问题不是太大,抹灰厚一点就可以了,好像是楼梯间吧
回复
fidojoy
2011年05月09日 17:51:45
34楼
那个位置没关系的。。阳角以后粉掉。。10公分的我都见过 ,后来柱子是加大了
回复
chenhua72
2011年05月09日 18:11:52
35楼
这个问题已造成柱的截面变小,受力有所改变,应由设计院来决定怎样处理。
回复
china361
2011年05月09日 19:22:13
36楼
按照规范来说是不合格的,我认为在楼层不是很高和荷载不是很重的时候是没问题的。
回复
steel008
2011年05月09日 21:05:17
37楼
这个都是通病!!!!其实很多时候都不是什么大问题,管理混乱,技术差的项目,这个很常见……
回复
wanhaixia121428
2011年05月10日 07:46:59
38楼
柱的轴线位移允许偏差是10mm,偏差30mm虽然不是很严重,施工大意,粗装时抹平吧~
回复
glxfl
2011年05月10日 09:10:12
39楼
摆到桌面上的搞法应该是:
1、请设计院核算是否可以不返工或加固,只做粉刷遮蔽。如可皆大欢喜,给点意思吧 。一般来说是没有问题不要加固的。
2、由设计院出加固方案,应该不复杂。
这样,大家都是好人啊,中规中矩!!
回复
枕一地落花而眠
2011年05月10日 10:15:47
40楼
框架柱轴线偏移在我们工地也出现过,偏了2公分多,但是没处理,也可能是后期在处理,不过要是垂直度偏了3公分,那这个柱子就只能返工了
回复
zjyuanbiao
2011年05月10日 10:53:31
41楼
已超出规范要求