42楼
找设计吧,听取设计的意见
回复
43楼
回复
44楼
该种现象虽然严重超出规范规定,但实际对结构影响还没到很严重的程度,一般处理办法:上层结构施工中把位移调过来,装修时要用水泥砂浆抹平,同时召开施工调节会,加强施工管理,避免类似问题发生。
回复
45楼
学习。在学习
回复
46楼
原因:
1、木工立模时没有校核轴线;2、梁板制模时怕跑模有意向内倾斜3公分,结果造成柱向内偏位;3、施工单位监管不到位;
质量缺陷:
1、超规范偏差;2、柱的截面积变小,改变设计意图;3、影响混凝土外观;
处理意见:
1、柱拉毛处理后用钢丝网包柱粉1:2水泥砂浆;2、粉刷分2次进行并及时做好养护工作;
回复
47楼
学习了学习了学习了
回复
48楼
位移已经达到规范允许偏差的3倍,要么返工处理,要么采取加固补强措施,但是加固补强措施需要甲方接受才行,要不就加固完了自己买下也行。
回复
49楼
虽然基础柱偏差值规范要求是10mm,但是看上图情况,显然相当于上面柱的有效截面就小了3厘米,这样说的话就需要对下面的基础柱进行加固补强了,要不会影响上面柱的承载力以及对基础连梁的剪切应力,此种情况一定要经过设计出加固方案才行!
回复