冷却塔的选型探讨
carluo
carluo Lv.4
2011年05月04日 20:33:43
来自于中央空调
只看楼主

现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?有什么利弊?恳请各位高手赐教!!!

现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?有什么利弊?恳请各位高手赐教!!!
免费打赏
aaron813
2011年05月04日 21:11:18
2楼
首先你要对应两者的工况(冷却水进、出水温):1.如果工况OK的话,那选两者均可,要注意的是水塔使用一段时间后,效果会下降;2.如果工况不对应(机组是30-35,水塔是32-37)那你必须得选后者。
回复
fan4994
2011年05月05日 09:41:23
3楼
学习了
回复
carluo
2011年05月05日 20:16:50
4楼
如果工况不对应(机组是30-35,水塔是32-37)时,其冷却塔又如何计算?请赐教!
回复
aaron813
2011年05月05日 20:55:39
5楼
这个问题你研究一下水塔厂家的样本,最好亲自找厂家的了解一下。如果工况不对应至少要将机组的冷却水量X1.5来选水塔。
回复
lshy58
2011年05月06日 16:13:01
6楼
要注意留有余量,如果冷却塔放室外选1.1---1.2;
如果在室内考虑1.3以上!
回复
carluo
2011年05月06日 21:17:49
7楼

这是经验数据吧,若有理论能算出冷却塔需要的冷却水量就最好了。不过还是谢谢您的解答。
回复
aaron813
2011年05月07日 07:30:05
8楼
在正常工况下,即机组和水塔都是32-37度。举例:机组制冷量600KW 输入功率为100KW :1.冷却水量可以(600+100)/4.18/5=33.5L/S=120.6M3/H 选水塔时再加个10-20%的余量;2.再简化一下,600X1.2/4.18/5=34.5L/S=124M3/H 选水塔时再加个10-20%的余量。以上都是知道机组制冷量,即可计算出冷却水量。兄台可找个设备样本,根据上面的工式,算几台不同冷量的设备,自己总结一下。
回复
storyman555
2011年05月07日 08:56:00
9楼
建议选后者,管道安装温控器,即安全还节能,虽然一次性投资稍大,但是运行费用低,效率高
回复
jojo6211218
2011年05月18日 16:03:55
10楼
如果是空调用的,选60就可以满足了

明新冷却塔公司 可以联系本人 393566746
回复
a10007965
2011年05月21日 11:06:15
11楼
上海良菱机电设备成套有限公司 BAC冷却塔安徽天津总代理
王彧 18972288999 13522808371 电邮 wyena1220@126.com
回复

相关推荐

APP内打开