公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
22楼
学习了,以后注意
回复
23楼
10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
回复
24楼
测试下回复可以不
回复
25楼
同意
回复
26楼
昨天将总漏电开关改为100mA的,还是会跳。今天各分路加装30mA漏电开关,只有2路跳闸,正在查找原因,谢谢各位的帮助!还希望各位介绍些检查漏电的经验及方式。
回复
27楼
跳闸,是由于总开关选用漏电电流太小的缘故。普通开关回路漏电开关才选30mA,
回复
28楼
路过 学习了
回复
29楼
学习了,只是觉得如果一台式电脑的泄漏电流大概3~4mA,那么多电脑应该早跳闸了。可能台式电脑最大泄漏电流为此吧。
回复
30楼
个人建议,把总漏保的漏洞动作电流换大点,在把回路进行分配,尽量保持三相平衡。在把分开关换成模数化漏保。
回复
31楼
设计有错误:两级漏电保护器(现在标准称为剩余电流动作保护器)整定值配合不恰当,发生越级动作。
配电箱里的开关漏电流动作值应至少是下一级末端开关漏电流动作值的3倍,而且开关箱级的动作延时须大于下一级的延时。
考虑其带有许多信息设备,存在一定的正常漏电流,配电箱里的总开关漏电流动作值可取300mA,延时不大于5秒;各支路开关漏电流动作值可取30mA,延时不大于0.4秒。
回复