公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
32楼
最简单的方法就是把总开关改成塑壳开关,30毫安时保护人身安全,300 500毫安是防止漏电电气火灾
回复
33楼
公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
将总开关漏电改为300MA,分开关漏电改为30MA.
回复
34楼
改造一下,总开关用不带漏电的。
然后下面分出N个回路,每个回路带不多于8个电脑,用30mA的漏电断路器。
回复
35楼
1个开关带37路,太多了。出了故障也不好查
回复
36楼
线路所接插座过多,正常的泄露电流超过漏电保护开关
回复
37楼
支持6楼,另外总开关最好延时至0。5S 。
回复
38楼
支持~
回复
39楼
学习了学习了
回复
40楼
那就查这两路,去掉插座上的所有负荷,然后一个负荷一个地向上送,直到查到有跳的为止,再查这个插座和电脑。
回复
41楼
总开关用不带漏电的
37个回路每个回路用30MA的漏电断路器。
回复