10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
2楼
用环网柜就好,只要熔断器就好
回复
3楼
800KVA的变压器应该加真空断路器和继电器保护了。
回复
4楼
路过 ,学习下.............
回复
5楼
我也是学习一下
回复
6楼
支持板凳,根据规范要求“800KVA的变压器应该加真空断路器和继电器保护了”!
楼主这台变压器的电源上有什么条件,是从变电所里专线配出(专变)还是从公网上接?
回复
7楼
支持区管的做法啊
回复
8楼
公网上接,不是专线,是打石场。
回复
9楼
如用环网柜加熔丝保护就不符合规范的规定,怎么能进行油变的瓦斯保护?
回复
10楼
接在公网上800KVA的变压器肯定要采用真空断路器和继电器保护!
回复
11楼
另外 跟你电源引线的位置有关系 有多远呢 ?
回复