10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
12楼
我看到挺多现场都是上级用了断路器和继电保护,下级再用负荷开关的
回复
13楼
支持负荷开关加熔断器方案
回复
14楼
用真空断路器和继电保护装置
回复
15楼
根据规范要求“800KVA的变压器应该加真空断路器和继电器保护了”!
回复
16楼
根据GB50062-2008的4.0.2条的规定:容量为0.4MVA及以上车间油浸式变压器,容量为0.84MVA及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。
可以判断,应采用断路器加继电保护装置
回复
18楼
应按照规范,采用断路器及继电保护
回复
19楼
肯定只能用断路器加熔断器保护,不能用环网柜方案的,变压器容量太大,目前还没有能用于800kVA的环网开关的,
另外,并不是说变压器前不能用负荷开关,但是800kva的这条线路上一定要有断路器做保护,负荷开关只是为了就地检修方便而设的。
回复
20楼
回复
21楼
楼主这个油变用于什么地方?
是发电厂厂用变?变电所配电变?企业配电变?
电源是什么,下级负荷是什么?
有钱的话配断路器当然好,继电保护也很好配置,但是要考虑到大断流能力的断路器体积也大,所需安装位置也大,要准备好安装位置。
比较经济的配置是选一个开断能力较小的断路器,再串一个熔断器,继电保护与熔断器时间进行配合即可,瓦斯保护就直接跳断路器。
当然我说的是高压侧的~~
[
本帖最后由 hiafang 于 2011-5-9 10:14 编辑 ]
回复