如何减小设备震动?
myra78
Lv.2
2006年04月26日 14:17:53
来自于
暖通工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一工程,已安装完毕。主机设备、水泵均安装在中间楼层,楼板承重不够,所有设备用槽钢作基础。现实际运行设备的震动很严重,请教有什么好的办法解决。
现有一工程,已安装完毕。主机设备、水泵均安装在中间楼层,楼板承重不够,所有设备用槽钢作基础。现实际运行设备的震动很严重,请教有什么好的办法解决。
免费打赏
wl131488
2006年04月26日 17:02:38
2楼
楼板承重不够?我原来有个工程,也是怕楼板承重不够,最后所有有设备的地方的梁和柱子全部加固;
你们用槽钢作基础,有没有增加减震装置,比如隔震垫、减震器等。
回复
myra78
2006年04月27日 09:47:28
3楼
原来没有加,现在加了橡胶垫,但是没有效果,准备换弹簧减振器看看
回复
myra78
2006年04月27日 10:09:37
4楼
弹簧减震器计算选型的时候,要依据设备的什么参数计算呢?
回复