开关、断路器3P、3P+N与4P的区别,各用在什么地方?电涌保护器如何选择?
开关、断路器3P、3P+N与4P的区别,各用在什么地方?电涌保护器如何选择?
2楼
3P3相开关,3P+NN线不可断,4PN线可断,浪涌保护器,我也不知道怎么选,大多数都是常规的
回复
3楼
3P用于三相负荷,也就是不需要N线的系统;
3P+N,N线直通或无保护,保护动作不断开N线,不存在断零的危害;可用于TN系统。
4P,N线有保护,保护动作断开N线,若断路器出现问题,有断零烧毁单相设备的可能。用于TT系统。TT系统若不断开N线,在出现线路接地故障时,N线与地面存在危险电位差(即使做了总等电位连接也存在危险)。
总之,4P开关要慎用。
个人遇见,请指教。
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
论坛里有很多,搜一下就出来了
回复
7楼
我认为上面说的不完全正确,如下是我的观点
3P,开关只断开相线
3P+N,开关断开相线和中性线,但中性线无保护,不会主动脱扣
4P,开关断开相线和中性线,但N线有保护,即N线过载也会脱扣
对于漏电保护开关,因为N线必须要通过互感器,因此应该是没有3P的漏电的,只有3P+N
对于浪涌保护器的选择,可以按照电子信息防雷的那本规范来执行。
由于现在的4P断路器,相线和中性线都是同时断开的,个人认为,所有三相四线系统都可以选用。只是TN系统中,4P断路器意义不大,且会影响成本,所以才会在TN系统中推荐选用3P或3P+N的断路器。TT系统中,我认为3P+N的断路器也是可以使用的。
在家庭或者由非专业电工检修的场所,建议均选用可以同时断开中性线的开关。
回复
8楼
关于断零的危害很大,但有一事不明请指教,现在我们使用的4P开关相线和中性线都是一起开端的,单独断零这种情况什么时候才出现呢?
回复
9楼
我们这次设计全是4P的,甚至3相的也是4P的,我真搞不懂这些高设计的出于什么目的。没道理,只会增加成本,浪费空间
回复
10楼
即使再先进的工艺,4P开关的N也无法与火线同时断开,总是有极微小的时间差,就在这微小的时间差里就可能在合闸的时候烧毁单相用电负载,尤其是使用开关电源的电子设备。
回复
11楼
现在搞设计的打着安全的旗号,滥用4P开关,滥用漏电开关,太普遍了。在美国这么注重安全的地方,极少使用4P开关和漏电保护开关(ATS双电源切换时用4P开关,某些不能安装地线的场合用漏电保护开关)。
[
本帖最后由 yahonisong 于 2011-6-16 21:34 编辑 ]
回复