开关、断路器3P、3P+N与4P的区别,各用在什么地方?电涌保护器如何选择?

开关、断路器3P、3P+N与4P的区别,各用在什么地方?电涌保护器如何选择?
免费打赏
brucewangxue
2012年04月26日 16:10:54
12楼
完全同意的观点。事实也是如此
回复
米斯特葱
2012年11月01日 13:35:10
13楼
在网上看到的回复意见不一 现实中相同的3P 4P都有用的,我有点晕,谁能明示?
回复
电气交流
2012年12月08日 18:19:22
14楼
这个好解决,切掉零线无非就是零点漂移后对人身有安全隐患(换灯具等等),漏点保护用3P+N,进线用4P,

不带漏点保护功能,或者牺牲进线开关的后备保护功能,用微型隔离开关!
回复
tgf63216
2013年07月23日 16:24:44
15楼
我的论文《数据中心配电系统3P和4P开关的区别应用》,请去参考,大家一起交流!
数据中心配电系统3P和4P开关的区别应用

注册一级建造师:唐国丰



摘要:《全国民用建筑工程设计技术措施》关于三相四极开关的选用,用寥寥的五点规定了在什么情况下使用4P开关,什么情况下不能使用4p开关,但这种概念模糊的说明,对我国数据中心供配电的设计和施工者造成了不小的困扰,甚至有些项目滥用4P断路器,既浪费了设备投资又增加了断“零”的风险。

关键词:数据中心配电 4P开关断零



4P开关的有两个用途。一、作电器隔离,用以断开线路的中性线,保证电气维修时维修人员的安全,我国过去广泛采用所谓接零保护的TN-C系统,因该系统的中性线是PEN线,不能用闸刀切断,线路中普遍采用3P开关,在电气维修过程中N线没有完全隔离造成点击事故。而4P开关可以有效的断开N线,起电气隔离作用。二、用作功能开关,如双电源自动切换装置(ATS)。但4P开关使用过程中存在断“零”的风险,因此在供配电设计时应慎用4P开关。

4P断路器为什么容易招致断“零”呢?断路器或开关在闭合或断开过程中,相线触头间会产生电弧,负载电流产生的电弧,能烧蚀清除开关触点上的电阻膜(触头表面形成一层化学腐蚀物、氧化物、金属钝化层、尘埃脏物),而对于四极开关产品标准要求先断开三个相线触头,后断开中性线触头,以免操作瞬间断“零”。三根相线断开后中性线上不复存在电流,中性线触头也就不会产生电弧来清除其电阻膜。因膜电阻大,就造成了断“零”事故的发生。另外,因在中性线上增加了一个接线点就增加了一个断“零”风险,比如,施工接线中性线端子没有压紧而导致松动,开始时还能正常工作,不易被发现。过了一段时间接触不良导致断“零”,待烧毁大量设备后才发现是中性线不导电造成,已经为时已晚。

“……《全国民用建筑工程设计技术措施》P45页 4.53.3-17 三相四极开关的选用:

1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关;

2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关;

3)在两种不同接地系统间电源转换开关应采用四极开关;

4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关;

5)IT系统中当有中性线时应采用四极开。

……”
回复
w411237920
2013年08月12日 08:55:01
16楼
:lol没想到还有论文下
回复
puhong5200
2013年10月23日 17:29:12
17楼
还是感觉有点迷惑
回复
swentao
2013年10月25日 09:18:18
18楼
一直很困惑,4P开关既不安全又不经济,为什么那么多设计人员还是用
回复
wu402542616
2013年10月28日 12:37:17
19楼
TT系统的电源进线开关应采用四极开关
回复
weimosquito
2013年11月01日 08:58:03
20楼
楼上的回答不错。。。。。