大家帮忙看下三相电缆分别从三个电缆口穿过,且电缆孔过线板为普通铁板。是否受涡流影响。
大家帮忙看下三相电缆分别从三个电缆口穿过,且电缆孔过线板为普通铁板。是否受涡流影响。
![雪峰民爆高压柜电缆出线孔,有产生涡流隐患.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/54/95/rBBhH11H6ZKAM3rhAAubHZakxjo163.jpg)
2楼
是要打通或用环氧树脂板
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
3楼
当然有涡流影响。图中的要求说得很明确很正确了!
回复
4楼
支持楼上,图中红色的和文字说明很正确!
回复
5楼
单相电缆不能被导磁材料闭合环绕,会产生涡流
回复
6楼
一般用绝缘板
回复
7楼
支持楼主!应采取防涡流措施这是成套结构的基本要求!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
8楼
LZ 你这样不行的 电缆会发热的 严重的时候电缆都会烧掉 以前我遇到过
回复
9楼
防涡流是必要电流大越明显,
见过大厂定义1250A小电流不开缺口,通过温升试验
我在大于200A开防涡流缺口
回复
10楼
学习啦!今天才知道。感谢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
11楼
回复