2楼
题是一座平流式沉淀池,设计水量2500立方米每小时,水厂自用水量占10%,沉淀池表面负荷U=0.725MM/S,沉淀池末端采用多条加长的溢流堰集水,溢流堰长12.5米,堰中心线间距1.5米,离池壁0.75米,按此验算沉淀池长宽比不宜大于多少? 答案A3.87B4.26C5.78D6.65
请问这道题该怎么做呢?
回复
3楼
请问哪个大哥大姐会做啊?自己先顶一下
回复
4楼
我拍了照,希望对楼主有所帮助。
回复
5楼
楼上回答是错误的吧。因为规范规定长与宽之比不得小于4
回复
6楼
5.78>4
呵呵
回复
7楼
不好意思看错了呵呵。太谢谢了!
回复
8楼
不过还要诚心请教,为什么它是两端进水的呢?从哪看出来的呢?或者你根据什么呢?MONITOR LIU??
回复
9楼
MONITOR LIU??给解答下呗??
回复
10楼
根据《室外给水设计规范》9.4.18条
平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水,溢流率不超过300立方米/米。天
沉淀迟表面积:A=Q/q=(2500X1.1)/(0.725X3600/1000)=1053.6平方米
溢流堰总长度:2500X1.1X24/300=220米
溢流堰条数:220/(12.5X2)=8.8取9条。注意溢流堰是两个方向都进水的。
池宽:B=1.5X9=13.5米
池长:L=1053.6/13.5=78米
长宽比=78/13.5=5.78
因此选c。
还不懂就没得说了。
回复
11楼
你可以加我qq啊21597787
我非常愿意结交考试的朋友
去年我第一天没过,第二天多了几分。
回复