12楼
求n时,分母中把12.5m的溢流槽长度给遗忘了。
回复
13楼
路过,学习学习了
回复
14楼
市政给水处理中——指形指形槽都是两边开口溢流进水的啊,所以堰长要乘以2.
回复
15楼
都是高手啊,学习学习
回复
16楼
这题难度系数也太高了吧,7分钟内能解出吗,还有陷阱2端进水
回复
17楼
我是想问,为什么设计水量还有加上水厂自用水量,这个设计水量不就是沉淀池的设计水量,又不是供水规模,如果不加水厂自用水量,我算的答案是D.6.65
回复
18楼
根据《室外给水设计规范》9.4.18条
平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水,溢流率不超过300立方米/米。天
沉淀迟表面积:A=Q/q=(2500X1.1)/(0.725X3600/1000)=1053.6平方米
溢流堰总长度:2500X1.1X24/300=220米
溢流堰条数:220/(12.5X2)=8.8取9条。注意溢流堰是两个方向都进水的。
池宽:B=1.5X9=13.5米
池长=1053.6/13.5=78米
长宽比=78/13.5=5.78
因此选c。
我昨天算出来也是这个答案。应该没错了。
回复
19楼
为什么没人解释下,为什么设计流量还要乘以1.1,既然是设计流量就应该已经包括了水厂的自用水量啊
回复
20楼
这个数据没用的,同志
回复
21楼
没用吗?你搞笑吧,这题你算过再发言吧
回复