10年案例第6题盼望解答
toutouyou
toutouyou Lv.3
2011年05月05日 16:30:38
只看楼主
DSC02.JPG

DSC02.JPG

免费打赏
赵客缦胡缨
2011年06月19日 18:20:05
22楼
我支持17楼的说法,这个设计水量已经是沉淀池本身的设计水量了,不用再加上水厂的自用水系数!
回复
柳絮飞扬
2011年06月21日 10:36:59
23楼
这道题如果不考虑1.1自用水系数答案是D

根据《室外给水设计规范》9.4.18条
平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水,溢流率不超过300立方米/米。天
沉淀迟表面积:A=Q/q=2500/(0.725X3600/1000)=957.8平方米
溢流堰总长度:2500X24/300=200米
溢流堰条数:20/(12.5X2)=8。
池宽:B=1.5X8=12米
池长=1957.8/12=79.75米
长宽比=79.75/12=6.65因此选d。
如果按规范及教材水厂构筑物流量设计 是对的设计水量已经考虑了水厂的自用水量!
但是在给水工程(第四版),303页例题 及306页例题 解本题答案是C;
大家还是找找标准答案,主要是好多手册及教材出题不够严密,误导大家!

[ 本帖最后由 eudiip001 于 2011-6-21 10:38 编辑 ]
回复
monitorliu_2002
2011年07月27日 16:50:14
24楼
我是市政给水设计的,市政净水厂中的水厂自用水系数主要是指水厂里面的反应、沉淀排泥水,滤池反冲洗废水以及必要的水厂办公楼,车间自用水。一般自用水系数取水厂水处理规模的5%~10%,水厂规模越大,自用水系数取下限。
那么到现在也就清楚了:原水通过沉淀池的时候,是要把这多出来的自用水算进去的,因为还没有过沉淀池和滤池。
回复
ehz_97
2011年07月29日 13:27:44
25楼
9.1.2 水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。
回复
wsl3559
2011年07月29日 15:10:01
26楼
个人认为要*1.1,题不难,弯太多,如果其中一步计算器按错了就什么都完了
回复