有一工程,只对地下室加压送风,风机直接布置在地下室内,无通风机房,用的是SWF非消防风机。用风管直接穿楼梯间墙,设单层百叶下送。并设70度防火阀。另有一处做法是风机布置在另一防火分区,分管水平穿过防火分区,其余做法同上。实际上与做机械补风系统相同,没见过这种机械加压送风的方式。哪位知道这种方式的做法依据吗?是否只对地下室加压送风可以这样做,那么加压送风口设280度熔断器是什么原因呢?
这种做法我认为不合适,如果地下室不着火,这个风机用不到,如果地下室着火,火灾很容易威胁到加压送风管并使这个风管上的防火阀关闭,使地下室加压送风失去作用。
回复
3楼
楼主我也是这么认为的,关键是他做的就是一般的通风系统(补风),而非防排烟系统
回复
4楼
风机设地下室没什么,关键是设个专用机房,满足防火要求即可
回复
5楼
同意楼上的说法,还要注意加压送风机进风通道的安全性。
回复
6楼
答复对方付费的地方
回复
7楼
可以考虑在风机周围设防火板围挡
回复
8楼
这种做法我认为不合适,如果地下室不着火,这个风机用不到,如果地下室着火,火灾很容易威胁到加压送风管并使这个风管上的防火阀关闭,使地下室加压送风失去作用。
回复
9楼
应该就是地下室局部机械补风系统,平时也补风的吧。可以这样做的,加压送风口设280度防火阀是因为:当室外发生火灾,温度超过280度时,风机进口处的防火阀关闭,一是阻止外部火势延伸至地下室内,二是保护风机不会因为外部火灾而被烧坏。
回复
10楼
这种做法我认为不合适,如果地下室不着火,这个风机用不到,如果地下室着火,火灾很容易威胁到加压送风管并使这个风管上的防火阀关闭,使地下室加压送风失去
回复
11楼
这个地下室是防空地下室?
回复