关于只对地下室加压送风
chenyu2007818
2011年05月06日 09:41:53
来自于通风排烟
只看楼主

有一工程,只对地下室加压送风,风机直接布置在地下室内,无通风机房,用的是SWF非消防风机。用风管直接穿楼梯间墙,设单层百叶下送。并设70度防火阀。另有一处做法是风机布置在另一防火分区,分管水平穿过防火分区,其余做法同上。实际上与做机械补风系统相同,没见过这种机械加压送风的方式。哪位知道这种方式的做法依据吗?是否只对地下室加压送风可以这样做,那么加压送风口设280度熔断器是什么原因呢?

2011年05月12日 10:09:12
12楼
这种是属于直灌式式做法,并不可取,最好还是做管井通至首层。。风机可以置于首层管井外墙上。。
回复
chenyu2007818
2011年05月12日 12:21:41
13楼



直灌式做法不是不可以,但非消防风机置于地下室内,且加70度防火阀,风口为单层百叶。就让人无法理解了。做加压送风的目的是地下室火灾时人逃生用的,这样火灾时,风机都停了,阀门都关了,还如何送风。
回复
liu8661497
2017年04月14日 09:55:19
14楼
解答的不是很清楚
回复