前期做一工程,使用玻镁复合风管,在制冷过程中,风管内壁出现凝露挂满水珠,严重时出现水珠连成一片形成流淌,排查过很多次,己可排除是空调未端吹水、风管漏水等原因导致漏水,会不会是风管本身质量有问题,如有问题又是什么原因造成的,望各位大侠指教。
前期做一工程,使用玻镁复合风管,在制冷过程中,风管内壁出现凝露挂满水珠,严重时出现水珠连成一片形成流淌,排查过很多次,己可排除是空调未端吹水、风管漏水等原因导致漏水,会不会是风管本身质量有问题,如有问题又是什么原因造成的,望各位大侠指教。
2楼
我也试过,散流器做小了。
回复
3楼
送风温度有多高?
回复
4楼
不论空调风管送风温度多低,也不会在风管内壁结露。
初步估计应该是风管本身质量问题。这叫“返卤现象”。通常是制作风管时,原材料配合比不对。大量的风管不可能一次制作,是分批次制作,可能某一批次的风管原材料配合比不对,造成有的风管出现返卤现象(表现为结露)。
可搜索一下“返卤现象”,就更清楚了。
回复
5楼
多谢wbcqcn,假如是“返卤现象”造成,有没有什么方法可以处理不让结露,是不是一定要把风管换掉?因现在装修全部弄好,更换风管的可能性很小。而且现在厂家不承认是风管质量有问题,有没有什么机构可对风管质量进行检测。
回复
6楼
当时送风温度在19度左右,湿度大于等于90%,当送风温度下降到16-17度时,结露现象减小。
回复
7楼
空气湿度大肯定是问题之一,但是你的风柜是不是除湿能力不够?风柜设计时的工作状态是不是和现在运行时的工作状态一样?
回复
8楼
一般的立柜末端是没有加热段的,出来都是机器露点温度的风吧,
回复
9楼
这个我们也做过,后来不用玻镁了,你仔细看看,聚的水珠是卤水,滴到身上很疼很痒,就是材料的质量问题,我们后来表面上喷了东西还不行,然后滴水。把石膏板吊顶都弄坏了。
案例:安徽宁国商之都。
安徽省立儿童医院
回复
10楼
根据这段描述,我觉得可能和空气的去湿处理不到位有关
一般空调用冷水机组的出水温度要求达到7度,是为了保证末端空气处理设备的除湿能力
如果空气处理设备冷却盘管的温度不够低,虽然可以将空气降温,但空气的降温幅度不够,那么空气的凝露量也就减少,除湿能力下降。
如果确实排除出风吹水的问题,那么风管内壁凝露,就说明风管内壁温度低于你风管内空气的露点温度。
从空气处理机组的出风状态来说,一般都是在90%-95%(机器露点)
风管内壁就算再冷,也冷不过表冷器,所以分管内壁不会凝露。
如果盘管的温度不正常,未能把通过的气流中的水分充分凝出,反而把空气状态处理到接近凝露的相对湿度,比如90%。这时的90%和正常情况下的机器露点的90%是完全不同的概念(单位含湿量相差很多)。 此时,风管内壁被前期的出风降温到一定程度(虽然不是很低),当后来的空气状态稍有波动(比如受新风和回风影响导致含湿量提高,露点提高),那么就会在风管内壁凝露,这样的凝露和表冷器上的凝露也是不同的。表冷器供冷正常时的凝露量是基本恒定的且比较大量的,而风管内壁的凝露情况是波动的(不同时刻可能不完全一样,但给人的总体感觉还是凝露),凝露量也比正常的表冷器凝露少的多。
当降低盘管温度,增加空气处理机组的除湿能力后,接管出风温度下降,但风管内壁的凝露现象就会有所缓解。
回复
11楼
想不到玻镁管还有这种问题,我也不用了,多谢提醒
回复