【热议】玻镁复合风管表面凝露原因!
jansonsky
jansonsky Lv.2
2011年05月06日 09:47:13
来自于中央空调
只看楼主

前期做一工程,使用玻镁复合风管,在制冷过程中,风管内壁出现凝露挂满水珠,严重时出现水珠连成一片形成流淌,排查过很多次,己可排除是空调未端吹水、风管漏水等原因导致漏水,会不会是风管本身质量有问题,如有问题又是什么原因造成的,望各位大侠指教。

前期做一工程,使用玻镁复合风管,在制冷过程中,风管内壁出现凝露挂满水珠,严重时出现水珠连成一片形成流淌,排查过很多次,己可排除是空调未端吹水、风管漏水等原因导致漏水,会不会是风管本身质量有问题,如有问题又是什么原因造成的,望各位大侠指教。
免费打赏
mengyuan0415
2011年05月08日 17:44:54
22楼
这个很专业呢,有可能是玻璃钢风管制作时出现的问题,还有个是房间的湿度太大了
回复
luop2012
2011年05月08日 18:17:16
23楼


由于玻镁风管含有氯化物等盐类,这些物质具有吸水性,含量越高时,吸水性越强,好比盐放在空气中变成盐水溶液一样。现在还没有能从根本上解决玻镁风管存在吸潮返卤泛霜现象的手段。
出风温度降低时,冷风中更多的水蒸气凝结下来,导致冷风中水蒸气分压力减小,减轻了氯化盐的吸水量(可看看传热传质方面的书籍,其中有介绍),现象有所缓解。
回复
maomaozhileng
2011年05月08日 19:15:46
24楼
从供回水水温和空气的露点温度考虑呢
回复
suxin8702
2011年05月08日 19:32:33
25楼
1.首先要了解玻镁风管的材料:
玻镁复合风管是一种新型的高科技复合板材,该产品选用优质氧化镁、氯化镁、耐碱玻纤布及无机粘合剂经现代工艺技术滚压而成。
2.关于菱镁矿:
菱镁矿是一种碳酸镁矿物,它是镁的主要来源。由于含有大量氯化镁氧化镁,
所以玻镁风管可以看做是一种菱镁制品!
菱镁制品特有的现象是返潮、返卤。
因为:在菱镁制品内部仍然残留有超临界的游离的氯化镁或过量的碱金属杂质离子。在高湿高温的环境当中,水蒸汽快速透过制品内部的毛细孔道,将没有反应完的钠、钾离子迁移出来,不断聚集,由于这些盐类物质强烈的吸潮性,不断吸附空气中的水蒸气,然后导致产品结露流汗并且伴有苦涩的味道,这种现象我们称为吸潮返卤。
回复
zhaowenliangde
2011年05月08日 20:17:44
26楼
他可能用的是“奥兰”一类的空调机,送风的湿度是比较大的。
回复
hezhifang
2011年05月09日 08:26:13
27楼
这时这两个90%,一个是只是温度降低,两一个是温度,湿度同时降低,是不一样
回复
libo2000
2011年05月09日 09:08:12
28楼
理论上盘管送出来的风,不过是处理到湿度90%,还是99%,只要水蒸汽未饱和,是不可能结露的。冷风经过风管输送,风管内是不可能出现空气温度下降的,只会不断的温升。既然空气温度只升不降,盘管处理后的空气湿度过高,含湿量过大,只会造成出风口结露问题(靠近风口附近风管也有这个可能性),风管内壁不会结露的。
所以,风管内壁结露,只能唯一解释:风管内壁材质有吸湿性。

就本帖现象只能说明风管有问题。
=============
你仔细看看,聚的水珠是卤水,滴到身上很疼很痒
=============
10#提供的工程实际也100%验证了只能是风管材质问题。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-5-9 09:19 编辑 ]
回复
qxh22
2011年05月09日 09:13:01
29楼
原帖由 wbcqcn 于 2011-5-6 12:52 发表
不论空调风管送风温度多低,也不会在风管内壁结露。初步估计应该是风管本身质量问题。这叫“返卤现象”。
可以看一下结露的水,应该不是水,而是比较粘稠的液体。
回复
苗王
2011年05月09日 09:40:16
30楼


对结露的分析有一定道理。
该分析的原理对铁皮风管同样适用。
所以是否拆除风管,需要找到真正的原因。如果可能,接一铁皮支管,事实说话。
实际工程中,返卤现象与接触风管表面的空气相对湿度与温度关系密切。降低相对湿度,返卤现象会降低。所以,在湿度较大的地区,常常在梅雨季节地下室某段风管(无机玻璃钢)上,会见到水珠,由于不影响使用,也就没人自己找事了。
我不清楚有什么办法解决返卤现象。

[ 本帖最后由 wbcqcn 于 2011-5-9 09:44 编辑 ]
回复
mafutz
2011年05月09日 12:39:34
31楼
1.应该是风管材料隔热不好,室温与送风温度相差过大导致结露!
2.风管内的送风风速太低,使得冷量扩散慢(其中包括风口偏小),导致结露!
回复

相关推荐