发一组钢结构的图片
ssklm
ssklm Lv.3
2011年05月06日 11:13:37
来自于工地图片
只看楼主

工业厂房的钢结构屋顶,采用变截面工字钢,大家看看那里有问题。

工业厂房的钢结构屋顶,采用变截面工字钢,大家看看那里有问题。

DSCF1001.JPG


DSCF1002.JPG


DSCF1003.jpg


DSCF1005.jpg


DSCF1006.JPG


DSCF1007.JPG


DSCF1008.JPG


DSCF1009.jpg


DSCF1010.JPG


DSCF1011.jpg


DSCF1012.JPG


DSCF1013.JPG


DSCF1014.jpg


DSCF1015.JPG


DSCF1016.JPG


DSCF1018.JPG


DSCF1021.JPG


DSCF1022.JPG


DSCF1023.JPG

免费打赏
lionkai
2011年05月31日 14:17:15
52楼
是不是隅撑安反了?为什么安装在梁下面的?
回复
gf10
2011年06月03日 12:08:47
53楼
我也说两句,因为原来是做钢结构设计, (现在做砼结构) 本身这个结构的梁就相当与简之梁,在水平均布荷载作用下最大弯矩出现在跨中位置,图片上的中间大,两端小的梁和计算简图的模型是对应的,现在来分析下隅撑的作用,大家知道隅撑是减小平面外计算长度的构造措施,在门式刚架中,由于柱子和梁的连接是刚接节点,产生很大的反弯矩,隅撑可以保证在反弯矩内的梁的下翼缘受压时的矢稳(计算确定)。这也是很多外国的图纸只在梁端部的反弯矩范围内设置隅撑的原因。但是在简之梁下不存在梁的下翼缘受受压失稳,所以设置隅撑和改变梁的计算长度是不起作用的,大家可以计算看下,反而浪费了钢材。先说这个多 ,大家一起进步,谢谢
回复
沃哦沃
2011年06月04日 09:57:02
54楼
楼主是刚接触钢结构的吧?照片没有抓住重点,光看着热闹,实际的东西一点没体现。和混凝土柱连接部位没有做可滑动处理,水平力对混凝土柱的影响计算了没有?梁中间拼接处,下部是做了加腋吗?焊接H型钢不是这样处理的。。。
回复
cha7576892
2011年06月05日 12:33:34
55楼
菜鸟学习学习
回复
sbcjjb
2011年06月11日 15:20:06
56楼
回复
zhukay2000
2011年07月18日 15:05:17
57楼
我们现在设计的工程 拉条,隅撑全部采用热镀锌。普通螺栓热镀锌。
回复
kpkpkp1234
2011年07月19日 20:40:56
58楼
不錯的圖片哦~支持下
回复
selfpage01
2011年12月06日 10:53:54
59楼
隅撑是装反了,用了那么多长圆孔让人觉得没有必要,檩托板没有加劲肋,其他地方没看出啥来。
回复
sdwmg
2011年12月07日 15:07:09
60楼
我想看看混凝土柱与钢梁连接的支座照片。希望楼主发几张做法的照片。谢谢。
回复
bennybeibei
2011年12月09日 18:34:37
61楼
铰接连接形式 接触面生赤锈 增加摩擦力
回复