母线插接箱后接的配电箱需要进线开关么?一种在箱子在母线附近,一种是箱子离母线较远
母线插接箱后接的配电箱需要进线开关么?一种在箱子在母线附近,一种是箱子离母线较远
2楼
lz说的端子箱是什么概念,我们这里一般是插接箱跟层配电箱分开,层配电箱不设进线开关,差接箱设置带漏电空气断路器,分励脱扣,出线进层配电箱~
回复
3楼
一般都要加的。
离分支点超过3m就要
规范这么要求的,没办法。导致配电级数增加了
民规7.6.8条 详细说了分支点。
回复
4楼
看情况了,加与不加
回复
5楼
嗯,似的,母线插接箱里,自带断路器或者隔离开关的!
回复
6楼
母线插接箱,这个是个什么概念呀,没碰过呢
回复
7楼
你参考一下设计图纸,一般母线插接箱后接的配电箱都有进线开关。
回复
8楼
个人认为:应该都设进线开关,主要还是考虑检修问题,每次检修时还要去开关插接箱内的开关,还是不方便。
回复
9楼
补充:另外还应考虑安全问题,插接箱的开关是否合上,不能一目了然,存在误操作的可能性,有一定安全隐患。
回复
10楼
分两种情况,第一种情况是插接箱离配电箱距离较远(连接电缆大于等于3m),第二种情况是接箱离配电箱距离很近(连接电缆小于3m);
第一种情况,配电箱内应设置进线开关应设置断路器(负荷开关不行,规范有要求设置短路保护和过负荷保护);
第二种情况,如插接箱便于操作且与配电箱之间无阻挡,配电箱内可不设置进线开关,如插接箱不易操作或插接箱与配电箱之间有遮挡,配电箱内应设置隔离开关或负荷开关;
回复
11楼
GB50054-2011 低压配电设计规范
6.2.5 短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这→段线路长度,不应超过3m;
2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
3 该段线路不应靠近可燃物。
6.2.6 导体载流量减小处回路的短路保护,当离短路点最近的绝缘导体的热稳定和上一级短路保护电器符合本规范第6.2.3 条、第6.2.4 条的规定时,该段回路可不装设短路保护电器,但应敷设在不燃或难燃材料的管、槽内。
6.2.7 下列连接线或回路,当在布线时采取了防止机械损伤等保护措施,且布线不靠近可燃物时,可不装设短路保护电器:
1 发电机、变压器、整流器、蓄电池与配电控制屏之间的连接线;
2 断电比短路导致的线路烧毁更危险的旋转电机励磁回路、起重电磁铁的供电回路、电流互感器的二次回路等;
3 测量回路。
回复