90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
12楼
变压器容量要够,线路过长考虑压降,启动电流会比近距离启动时要大
回复
13楼
应该没问题吧.....不大理解 具体参数有么
回复
14楼
水泵的话,用变频器,不但无冲击,调节流量是还可以节能,从各方面考虑,水泵合风机强烈建议用变频器。而且风机水泵用变频器只要用国产的就行了,价格不贵,90KW的12000RMB不到。
回复
15楼
大哥启动电流那么大呀,这样很不划算,对设备要求很高的,你的变压器容量够吗,按道理说15KW以上的电机就采取降压启动方式了。敢问你的90KW电机是干嘛用的?
回复
16楼
我厂水泵房135kw电动机2台均直接起动,变压器400kva
回复
17楼
最好别这样!!!!!
回复
18楼
变压器容量足够的话,应该没有问题
回复
19楼
15KW以上的电机就采取降压启动?你这是哪里的道理?是否有依据?
回复
20楼
能不能直接启动,是需要根据系统参数以及设备参数,通过计算才能定的。不是说超过某个功率就一定不能直接启动。
回复
21楼
算算压降,满足规范的话问题就不大。450m电缆截面可能要加大才行。
回复