90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
22楼
连变压器这个核心数据都没传上来,急也没有。
回复
23楼
用变频多好啊,节能省电还启动平稳
回复
24楼
启动起来没呀?
回复
25楼
用315kva专变可以。
回复
26楼
同意大家的意见 看看变压器的容量
回复
27楼
那些忽悠楼主买变频器的,是不是变频器的托啊?不问青红皂白,就先忽悠别人买设备?
回复
28楼
90kW还好吧,做过185kW的低压电机直接启动的。好像只要满足该电机功率不要超过变压器容量的40%就行吧,算下压降,压降大的话把电缆放大一截面就行了
回复
29楼
不管能不能启动,如果自己认为不附合启动的条件,就坚持不能启动原则。
这是做技术人员的基本素质。
由于自己可能不太清楚,也可以试一下来证实是否能起启。主要是听电机的运转的声音。
如果启动30秒电机无明显的变化,应立马切断电源,或熔丝熔断,则坚持不能启动的原则,请上司再另想办法。
当然在试之前将能停的负荷竟量的先停下来。
这样试一试对电机本身影响不是太大,也不会有什么财产损失。
能启动就更好
回复
30楼
为什么要这样干呢 不解
回复
31楼
这个......恐怕不行吧,90KW的,兄弟,一般都不能直接启动吧
回复