90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
32楼
很专业,呵呵,要考虑的因素很多
回复
33楼
神奇啊,请问一台已运行,另一台能直接起动嘛?
回复
34楼
直接启动与否 是经过计算得出的 不是随便就可以定多大可以启动
回复
35楼
90kW还好吧,做过185kW的低压电机直接启动的。好像只要满足该电机功率不要超过变压器容量的40%就行吧,算下压降,压降大的话把电缆放大一截面就行了
回复
36楼
为什么不用星三角启动呢?简单经济,对其它设备影响小,不过线路长了点,还是要计算下压降。
回复
37楼
15KW以上的电机通常要用降压启动,一般电工的教材都是这样教的。
回复
38楼
能否直接启动,规范都说的很清楚:压降至90%、85%或80%(是否对其它设备影响)。
我公司2400kW压缩机直接启动,近300米距离的315kW水泵电机也直接启动(时间不到6秒)。
回复
39楼
变压器容量足够大是可以的
回复
40楼
不是托不托的问题,90KW的水泵啊,启停时水锤效应很大的,对设备冲击很大的,停机时容易造成叶轮松脱,从各方面考量,用变频器是最佳方案。就事论事而已,我看27楼没怎么搞过水泵,在启停时你听下声音就知道了。特别是离心水泵,高扬程送水,在停机时,水的反作用力,那个声音是巨大的,所以要用变频器来减速停机。当然,用变频器时要合理设置参数,避免过高的泵升电压,否则易造成过电压保护。
[
本帖最后由 xjw2006 于 2011-5-10 15:17 编辑 ]
回复
41楼
向高手们致敬
回复