小弟初学,急求解夹层算不算“层数”?及排水管阻火圈设置。
cjpcq
cjpcq Lv.4
2011年05月06日 13:18:37
只看楼主

我是被朋友赶鸭子上架来学习这个安装预决算的,电气没问题,给排水就不太懂了,想请教一下各位前辈:1、双红圈中的“夹层”算不算“层数”?因为该楼标准层21层,层高3.9米,总高78米,施工方拟按“27层以下”、“人工费的13%”收“高层建筑增加费”,我认为只能按“24层以下”收,大家的意见呢? 附:高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计算(其中全部为人工费): 层数********按人工费的%

我是被朋友赶鸭子上架来学习这个安装预决算的,电气没问题,给排水就不太懂了,想请教一下各位前辈:
1、双红圈中的“夹层”算不算“层数”?因为该楼标准层21层,层高3.9米,总高78米,施工方拟按“27层以下”、“人工费的13%”收“高层建筑增加费”,我认为只能按“24层以下”收,大家的意见呢?
附:高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表计算(其中全部为人工费):
层数********按人工费的%
9层以下(30m) 2
12层以下(40m) 3
15层以下(50m) 4
18层以下(60m) 6
21层以下(70m) 8
24层以下(80m) 10
27层以下(90m) 13
2、关于“排水管阻火圈”,是不是每根大于100的立管穿楼面都得加阻火圈?即图中所有单红圈处须加阻火圈?
aaaaa.jpg

先感谢各位的帮助!

aaaaa.jpg

免费打赏
hxp6260036
2011年05月08日 18:26:44
2楼
楼主很是强大,太谢谢了,好人好人啦。。。。。。。。。。。。。。
回复
cjpcq
2011年05月08日 19:36:48
3楼
楼上什么意思?
回复
sjyshw
2011年05月12日 15:23:33
4楼
(1)如果工程符合24层(80m以下)人工费按10%计,否则就高不就低。
(2)排水立管管径大于110mm时,每层都设阻火器。
回复
cjpcq
2011年05月15日 22:16:41
5楼


谢谢,这两天接了个大活,算五公里长的一条路,有一个立交桥,三个下穿道,一个人行地道,累啊!
回复
yibasiba
2011年05月16日 12:26:50
6楼

同意第1条,如果是立管暗敷,则不需要
回复
寒冬
2011年05月16日 17:04:00
7楼
夹层也应该设防火圈,这与层高没有什么关系,这是一个功能性要求,我们公司要求都加!
回复
huzhufei
2011年05月16日 17:20:41
8楼
新人来受受教育
回复
lqmawei
2011年05月16日 17:25:03
9楼
原来这个在预算上这么重要
回复
qq_1494803394077
2017年05月15日 07:26:20
10楼
图中标志的地方就是安装阻火圈位置,根据型号安装,本厂专业生产阻火圈,15100641884微信同步。。有需要可以咨询本人
回复

相关推荐

APP内打开