多层建筑设有高位水箱的,需要设稳压设施吗?

多层建筑设有高位水箱的,需要设稳压设施吗?
免费打赏
2youbenrong
2006年04月27日 11:28:52
2楼
你的水箱是属于生活还是消防的呢?设水箱的原因是:市政水量不够用引起的,一般多层的水压和水量市政可以达到,如果你们当地的水压太低,市政水量太少就要设水箱了。
回复
roru
2006年04月27日 11:54:41
3楼
是消防水箱的啊,水压和水量是不够的,我就想问消防系统要不要设稳压设施?建规好象没有明确规定啊?
多谢!
回复
firesystem@co163
2006年04月27日 12:23:59
4楼
主要议论室内消火栓
应设置消防给水的建筑物都要求设置高位消防水箱(常高压系统除外),主要看能或满足最不利点消火栓灭火要求。达不到,则要求安装加压水泵。
以前规范好像有,水箱的高度要求:5米
现在规范没作具体要求!
回复
asirfigo
2006年04月27日 16:20:13
5楼
多层应该是7米
回复
roru
2006年04月27日 16:40:22
6楼
7米应该是高层的吧?不低于100米的.
回复
2youbenrong
2006年04月29日 11:52:33
7楼
你计算一下吧,市政给水压力到最不利消火栓后还剩多少压力,剩余压力接近0.07MP就可以了,相差太大就要设稳压设备了。
回复
zjf2002
2006年04月29日 14:08:06
8楼
多层建筑高位消防水箱没有压力规定,只要满足重力自流即可!请详细看看建规。
回复
saerka_rock
2006年04月29日 15:48:28
9楼
我也一般不做稳压,高层有重力出水就行了
回复
renbenhe
2009年05月09日 15:33:20
10楼
重力水不一定能满足系统最不利点的压力要求啊?
回复
zhaohui0706
2009年05月13日 14:59:25
11楼
对于多层建筑。规范上没有这样的要求:消防高位水箱设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。
但对于高层建筑而言,规范上明确要求:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。