请大家帮忙看看:18X15米井字梁结构设计是否合理
wengqinbs
wengqinbs Lv.4
2006年04月27日 10:50:23
只看楼主

虽然看了不少资料,但第一次做井字梁结构,一点都不塌实。工程为五层框架,顶层为大会议室,层高只有3.3米,屋面恒载按5.0,活载0.5,边梁线载8.0板厚80mm,6度抗震,C30,现将有关数据附上,请大家帮我出出主意,多多指点

虽然看了不少资料,但第一次做井字梁结构,一点都不塌实。
工程为五层框架,顶层为大会议室,层高只有3.3米,屋面恒载按5.0,活载0.5,边梁线载8.0
板厚80mm,6度抗震,C30,现将有关数据附上,请大家帮我出出主意,多多指点
免费打赏
wengqinbs
2006年04月29日 12:08:44
22楼
回复
forward_79
2006年04月29日 21:08:11
23楼
考虑到层高只有3300 个人建议井字梁布置时错开C轴 2轴,3mx3m分格
其他的同意5楼的意见
回复
suishou
2006年05月02日 08:33:47
24楼
我刚做过一个15.6m X20m 跨的井字梁,遇柱处的梁与其它梁一样300X750,2.1m X2.6m的网格,遇柱处的梁配筋较大,达到2%
楼主的主要问题是遇柱处的梁刚度过大了,大它做得和其他一样就可以了
回复
stupid3
2006年05月02日 09:25:06
25楼
从中学到了很多实用的东西,配筋变化不大可能有个最小配筋率的问题在里面
回复
zhangwq8200
2006年05月02日 13:51:01
26楼
你是按单偏压计算的
梁可以不避开柱子把?加强该处梁,布成两个井子
回复
wengqinbs
2006年05月10日 16:06:07
27楼


听你这么一说,我心里有底了,我遇柱处的梁和其他梁一样时算不下来,主要是层高控制的梁高不能提高,配筋率也有2.0%了,你的柱子配筋怎么样?
回复
suibing
2006年05月10日 17:30:26
28楼
井子梁的边梁刚度必须足够大,这样各井格梁之间才能有效的相互协调作用
这一点看看从前有关井子梁计算手册(手算时)的模型假定上就会明白

另井梁遇到柱子时,不必有意避开,当然此处井梁的刚度比其它井梁要大也是不争的结构事实(以柱为支座的梁的变形肯定要比以梁为支座梁变形小,这点很容易明白),所以对此梁适当加强也理所当然(一般是加宽);这里的问题在于不能使二者之间刚度相差太大,这里的刚度差别可以通过边梁来调节,所以边梁要有足够的线刚度。
回复
suibing
2006年05月10日 17:36:17
29楼
针对楼主本例来说:梁高取至700更好些,边梁高度太小了宜取350X800左右的截面,这样中柱的配筋将会有所改善
层高要与建筑协调,适当抬高,这样不管从建筑还是结构的角度都会更趋合理
回复
ougaogong
2006年05月10日 18:19:05
30楼
suibing的话是有道理的,这样说和我的意思一样。我现在又没有时间了,不然我自己把这个工程帮你算一算。
回复
wengqinbs
2006年05月10日 18:23:36
31楼
两位的指点让我有点受宠若惊,呵呵!
谢谢!谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开