虽然看了不少资料,但第一次做井字梁结构,一点都不塌实。工程为五层框架,顶层为大会议室,层高只有3.3米,屋面恒载按5.0,活载0.5,边梁线载8.0板厚80mm,6度抗震,C30,现将有关数据附上,请大家帮我出出主意,多多指点
虽然看了不少资料,但第一次做井字梁结构,一点都不塌实。
工程为五层框架,顶层为大会议室,层高只有3.3米,屋面恒载按5.0,活载0.5,边梁线载8.0
板厚80mm,6度抗震,C30,现将有关数据附上,请大家帮我出出主意,多多指点
32楼
与柱子相连的粱按较接处理,再试一下
回复
33楼
与柱子相连的梁按铰支处理不是太合适,这样容易造成该梁端上部裂缝过大的问题
回复
34楼
井梁遇到柱子时,最好有意避开
回复
35楼
支座沉降对空间计算的井字梁内力影响很大,与柱相连的梁由于支座沉降几乎没有,其线刚度也就相对很大(即使与其他梁同截面),根据井字梁变形协调计算分配的内力也大,所以解决框架梁在井字梁中内力过大,首先应减少其他梁的支座沉降,即加大边梁截面,使其挠度变小。把框架梁两端设为铰接不是好办法,一个是对于整个结构的抗侧力刚度有影响,另一个由于并没有改变与相邻梁的支座沉降差,对井字梁内力分配均匀有好处但变化并不大。
回复
36楼
楼柱说得很有道理,我支持!!!
回复
37楼
在此之前我按梁高1050算过,柱子稍好些,边梁高了需要上返,又引起屋面外落水口穿梁部位的问题,层高最终还是没有抬高,也不能将梁全部上返到屋面,所以一直等审图意见,意见下来了,却没提出这方面的问题。(也许是因为有关系的缘故)
但我还是觉得你们讲的很有道理,不知以后这楼会怎样。
回复
38楼
谢谢你,让我学到很多。
回复
39楼
总工不同意,甲方也要节省再节省!
回复
40楼
我想请问一下,不知道密肋楼盖能做到多大的跨度,予应力密肋楼盖最大不超过15m的跨度,所以我觉得还是井子梁,这样的做过很多,是要调很长时间,不过不会有什么问题的
回复
41楼
18MMX18MM可以做井字梁吗
回复