屋顶消防水箱如何进水?
lizibin136
lizibin136 Lv.2
2006年04月27日 10:53:41
只看楼主

请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用

请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?
如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用
免费打赏
137612
2006年04月29日 17:51:33
42楼
用生活给水管上去就可以了!不用在单独设一根管!!!!!!!!
回复
lianchunyang2008
2006年04月30日 09:25:36
43楼
同意14楼的高见 大家不要误导楼主 尤其不要说消防水量很小不需计算 用到的时候哭都来不及了 最好单独设计一根立管 采用加压泵供水 高楼都建了 就不差这点管子的钱了。
回复
mb90
2006年04月30日 11:00:10
44楼
这还用说!呵呵!随便怎么从生活立管上接根去啊!
回复
lc06081
2006年04月30日 15:58:46
45楼
同意楼上同志们的看法
回复
magicchen618
2006年04月30日 22:11:08
46楼

生活和消防水箱分开设置,而且生活和消防水箱的贮水量相差大了,改怎样控制水泵的开停?烦指教。谢谢!
回复
zengenp
2006年05月01日 09:41:54
47楼
非常感激你们的指导,收教了。非常感激你们的指导,收教了。
回复
maofeilong
2006年05月01日 11:06:07
48楼
水箱水位自动控制水泵开、停的装置,是用电磁阀吗?我的QQ57544714,麻烦您再叙述清楚点,因为现在很多人进水阀门都是浮球阀。
回复
江湖小鱼儿
2006年05月02日 22:58:04
49楼
给水管上接根管到消防水箱就可以,管径一般用DN50的,简单而且实用。没必要单独设立管道,太浪费了.节约成本.
回复
qinaidelibing
2006年05月03日 10:39:15
50楼
可以把生活给水的主管,做成消防补水管大小,到屋顶消防水箱,当然,给水比消防主管大的地方也不能减小和消防补水管一样大的。
回复
ylt19650321
2006年05月04日 21:48:41
51楼
用加压泵上去咯!一般一根给水管就可以解决问题啦!!高层不会没有加压泵吧?!