请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用
请问高层建筑的屋顶消防水箱是如何进水的?
如果单独设立管从地下室水池用水泵打上去,那样可能显的有些浪费,毕竟屋顶消防水箱中的水是不常使用
52楼
看来这个问题太好回答了,这么快帖子的数目就翻了。
回复
53楼
高层建筑的屋顶消防水箱应该和生活给水是合用的(常规做法),这样的话,那就不存在单独做一条管做消防水池给水,如果是变频给水,那从最高层用户引一条管到消防水池即可.化不了多少钱的.
回复
54楼
可以与高区生活给水的立管和用
回复
55楼
消防水箱不能与生活水箱合用吗?我设计中没有注意,有规范规定吗?
回复
56楼
21楼意见:“用生活给水加压水管供水,可以,但是应注意消防水箱进水阀不能用自动水位控制阀(浮球阀),应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。”
我的建议恰恰相反,如屋顶生活、消防水箱分开设置(《建筑给水排水设计规范》3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.),生活水箱采用水箱水位自动控制水泵开、停的装置,消防水箱进水阀采用自动水位控制阀(浮球阀)。共用生活供水加压泵。
回复
57楼
随便一根水管就行,理论上每次火灾只用一次,火灾中不需要补水,顶十分钟的差,等着消防泵启动就行,不知道理解对不?所以管径也不需要大,最多才十八立的水,能补满就行了吧
回复
58楼
生活给水一定要设水箱吗?我们现在都用无负压变频给水了,不需要水箱,也就没有共用一说
回复
59楼
消防验收很严的,最好不要省那几个钱,设一个立管直接给消防水箱供水,以后出了问题也找不到你。
回复
60楼
从生活给水管道上引一条管,就可以了,但是应注意消防水箱进水阀不能用自动水位控制阀生活给水补给就可以了.DN50足够了.
回复
61楼
楼层多高啊,不高的话就好办
回复