接两排电流互感器的电表计量方式
wangzhao8101203
2011年05月07日 11:37:22
来自于变压器
只看楼主

本人第一次看到这样的接线方式,一般配电柜是接一排也就是3个电流互感器,在读数时直接乘以倍数就可以了。。这次这个是两排也就是6个400/5 的电流互感器,请教读数应该乘以多少?。。。。如下图

本人第一次看到这样的接线方式,一般配电柜是接一排也就是3个电流互感器,在读数时直接乘以倍数就可以了。。这次这个是两排也就是6个400/5 的电流互感器,请教读数应该乘以多少?。。。。如下图

截图00.jpg

免费打赏
xiaolifeihua
2011年05月17日 10:04:54
22楼
从图上看,应是一组保护取样用,一组计量用。看不清线号。
回复
tujunt10
2011年05月17日 11:40:32
23楼
很常见吧。看用途。
回复
wzfqyy
2011年05月20日 17:52:37
24楼
这才6个,10/12个互感器都有,一组计量一组负控一组测量一组电容取样。读数按一组
回复
qinyuantiandi
2012年06月30日 23:03:49
25楼
一个是计量用,一个是用于电流信号检测用
回复
xzg5921
2012年07月02日 11:28:30
26楼
这个问题和这个图所反应出来的问题都不全面,上面的那组互感器全是正着装的,下面的那组全是反着装的,所以这个还能接出另一种用途,如果配上两块止逆型电度表的话,那么可以接出一组正反向有功计量表来。正向送电时用一组表,反向表不走。反向送电时用一组,正向表不走。
回复
wxdchgs
2012年07月02日 22:27:01
27楼
请教:这个网名何意?-----电缆头子/铜地
特别是“铜地”二字中的“地”字。
回复
visualfox
2012年07月03日 15:54:20
28楼
那是个漏电保护器
回复
xzg5921
2012年07月06日 20:56:26
29楼

电缆头子 铜地 (铜的) 比铝的能多卖俩钱儿。也就是比较值钱。人也比较值钱,你地明白。哈哈,网名嘛,找个乐而已。
回复
hanzhg54
2012年07月07日 14:39:27
30楼
怎么会一样呢?
多穿几圈的情况一般是互感器选取倍数过大,多穿一圈倍数减少一倍,而这种互感器串联的做法既不改变倍数,也不改变电流,如果互感器二次侧也串联的话,就是提高了二次侧的电压,但一般不会这么做,大多是计量、显示各用一组。