由于小水利工程受工程资金\规模等影响,往往砼强度试块量少,,施工单位常常自养后送检测单位,一般都认为检测单位的报告合格就可以,但作为质量监督员有时为此我感到困惑,有时设计C25的砼试件平均值达到40多,而离差系数又比较小,按照评定方法能够评上优良,但总觉得有些问题?有没有规范对砼试件的上限值作规定?
由于小水利工程受工程资金\规模等影响,往往砼强度试块量少,,施工单位常常自养后送检测单位,一般都认为检测单位的报告合格就可以,但作为质量监督员有时为此我感到困惑,有时设计C25的砼试件平均值达到40多,而离差系数又比较小,按照评定方法能够评上优良,但总觉得有些问题?有没有规范对砼试件的上限值作规定?
2楼
技术上可靠,经济上合理。是技术评价的原则。混凝土强度的上限没见到过具体的规定,但是,水泥用量太大,加大成本,势必造成浪费。而且会加大水泥水化过程中的放热量,引起使混凝土内外温差而导致裂缝的产生。
回复
3楼
没听说过砼强度有上线规定,但是施工过程中平均值过高会有很多问题,要不就是砼配合比试验有问题,按正常情况下C25砼试配强度也就25或26MPa.施工过程中再高也不可能太高,要是平均强度到了C40,可能成型试件时候作了手脚.你应该看看C25砼配合比施工单位用的水泥用量是多少.要是不太多,是配不出40砼的.还有一个砼试件在水利工程上要30组以上才能进行数理统计分析,太少,是不能评定离差的.
回复
4楼
更正一下C25砼试配强度应该是33MPa左右.
回复
5楼
确实有,有的是因为水泥放的多,有的是做手脚了,如石子、沙子洗净拌和、适当多加石子等,我曾见到工民建的拿试块去实验室去压,结果试块石子放多了,压出来不够标号。