110kV变电站的10kV站用变,型号:SC11-100/11,100kVA,11±2X2.5%/0.4kV,站用变带站用交流屏。施工队建议站用变低压侧接电缆前带个断路器之类的做保护,请问有必要么。用断路器的话,该是怎么确定型号。自己觉得是额定电流为250~400A的空开可以。 求解!!!

2011年05月07日 15:26:38
2楼
求解 来人 来高手啊
回复
z1g2d3
2011年05月07日 17:22:21
3楼
你说的很对,加一个额定电流150-200A的断路器就可
回复
zyz8438
2011年05月08日 18:56:19
4楼
交流屏是单母线还是单母分段?如果只是单母线,其实没有必要再加低压侧进线开关。
回复
zyz8438
2011年05月08日 18:57:18
5楼


如果资金充裕的话,也是可以加断路器的。但,额定电流150-200A,是不是小了?
回复
大冲大出
2011年05月09日 10:13:03
6楼
我就是不知道该用多大的断路器
从短路电流出发 又没有数据 而且空开一般都以额定电流选择的把
这个站是10kV站变2个 各带一个交流屏 那个交流屏其实也是连接的
回复
lingxuct
2011年05月09日 10:51:04
7楼
100KVA11/0.4KV站用变,高压侧只有熔丝保护,低压侧肯定要用断路器保护!

100KV变压器的额定电流是144.3A,最大短路电流是2.887KA,一般低压断路器都能胜任,用(壳体250A)额定150A的断路器就可以了。
回复
zyz8438
2011年05月09日 11:27:38
8楼


变压器低压侧额定电流144A,断路器额定电流(脱扣器额定电流)150A,没有一点裕度?可靠性系数多少?
回复
czg..czg
2011年05月09日 16:22:53
9楼
建议装3个250A熔断器
回复
tanglang24
2011年05月09日 22:07:08
10楼
144是按变压器额定容量算的,实际负荷一般是达不到额定值得,配150个人觉得也可以。
回复
zyz8438
2011年05月09日 22:37:06
11楼


断路器的额定电流一般是按照变压器低压侧额定电流*K(可靠性系数,一般取1.1~1.5)来选取的。
回复