首先声明,我是外行,来请教的!去年11月买的期房,今天过去看了下正在建设中的房子,主体已经完工。发现地基长时间被水浸泡,水深大概30—40cm,反正墙角都是泡在水里的(连底楼的车库里面都有很深的积水)。这是否就是属于打基础的时候排水没有处理好,基础长时间浸泡在水中会对以后房屋的质量有影响吗?请各位专业人士解答,现在心里很不是滋味!

2011年05月11日 22:43:09
32楼
基础肯定是经过降水后做的,回填后水位恢复是正常的,地下室做好防水就是了,没什么大事!
回复
zzq-khsl
2011年05月12日 10:34:39
33楼
桩基础影响不大,如果是天然基础就不太好了
回复
jdjl2010
2011年05月12日 11:29:17
34楼
红砖是可以用的,但是全是空心砖,房子是混合结构,这规范吗?
回复
liuwenjie4105
2011年05月12日 18:04:36
35楼
以上述情况来看,应该是柱下独立基础,柱下独立基础除自身的因素外,土层粘聚力以及持力层厚度有关。
1.如果基础还未出正负0的时候有可能造成基础位移
2.上主体阶段有可能造成基础不均匀沉降造成主体产生裂缝
回复
beechuan
2011年05月12日 19:05:53
36楼
过了养护期基本上就没多大问题了,不过建议马上排水
回复
jiangchun7963
2011年05月13日 06:10:25
37楼
应该及时排水,浸泡时间长了对建筑物不好
回复
sunsia
2011年05月13日 10:34:08
38楼
通过楼主的话判断:
1、地基为老土层,未进行地基处理;
2、基础进水是在基础施工完毕后;
3、基础水为雨水。
我个人认为:
1、基础雨水应在雨停后及时排出;
2、如果地基土经过勘探没有问题,雨水及时排出,对建筑物没有多大影响;
3、如果雨水为酸雨,且长时间浸泡基础,会对基础混凝土造成腐蚀,影响混凝土耐久性,进而会对基础钢筋造成腐蚀,影响基础强度。
以上为本人观点,仅供参考。
回复
shi13002968737
2011年05月13日 17:37:57
39楼
工地水多常见,我的工地地下室半年都有水,打混凝土时,融管的直接就到地下室了,也没啥办法。
回复
yangfandk
2011年05月13日 22:21:40
40楼
就像上面所说,如果浇筑时间一个月的话没什么问题的,毕竟以后还是要下雨,都会有水深入地下的。没问题的,别担心,如果你去施工现场看完整一个工地施工的话才会担心的,他们干设计的都是有放大安全系数的。
回复

相关推荐