小弟现在保养的开利30GQ120风冷热泵冷水机组(干式蒸发器),有一台压缩机出现吸气缸盖及曲轴箱结露,而且高压低,低压高,排气温度低,其它两台压缩机都不会吸气缸盖及曲轴箱结露,该机组三个系统具体参数:高压(MPA):1.75 1.95 1.67 低压(MPA):0.58 0.54 0.63 排气温度:72 81 56 吸气温度:20 19 15 电流(A):43 61 62 液管温度37 39 34 蒸发器进/出水温度21-14 油温:44 43 24 环温:30 特别说明:该机组的1系统由于上载电磁阀被之前的同事给拆了,所以压缩机电流较小,冷疑风机均正常,请帮忙分析是什么原因造成的。谢谢!
小弟现在保养的开利30GQ120风冷热泵冷水机组(干式蒸发器),有一台压缩机出现吸气缸盖及曲轴箱结露,而且高压低,低压高,排气温度低,其它两台压缩机都不会吸气缸盖及曲轴箱结露,该机组三个系统具体参数:高压(MPA):1.75 1.95 1.67 低压(MPA):0.58 0.54 0.63 排气温度:72 81 56 吸气温度:20 19 15 电流(A):43 61 62 液管温度37 39 34 蒸发器进/出水温度21-14 油温:44 43 24 环温:30 特别说明:该机组的1系统由于上载电磁阀被之前的同事给拆了,所以压缩机电流较小,冷疑风机均正常,请帮忙分析是什么原因造成的。谢谢!
12楼
可能是回流,调整一下膨胀阀,还有一种换向阀坏了
回复
13楼
回液了低压会高?高压会低?其它现象倒是蛮像回液的
回复
14楼
可以肯定的是不及时处理压缩机将来肯定会发生液击. 单纯关小供液阀肯定不行,检查下膨胀阀感温包,是否没装好,另外要看供液管路上有没有温度变化比较大的地方.
回复
15楼
有一点可以肯定----冷冻水流量不够,
回复
16楼
机头结霜;要是低温机组;是很正常的;空调工况就不该结霜;看各项的工作工况;也是很正常的呀;也属于正常压力;压缩机机头结霜;就不要考虑系统调解啦;这是制冷剂加注过量的原因;排出一些制冷剂;就会正常;谢谢;仅供参考
回复
17楼
请问几台机组是一个水系统吗 如果是 检查下水流量 、可能是冷量没蒸发掉 还有就是检查下吸排气阀片 、我也在上海修开利空调 QQ 270963551 有问题可以交流
回复
18楼
我也碰到过相同情况。停机后听高低压是否有窜流声,并且高低压很快平衡,单向阀至膨胀阀管路会否结露。
回复
19楼
一楼3年前的机组好吗?介绍一下处理过程。