五星级酒店总统套房设计为全空气变风量系统好吗?

五星级酒店总统套房设计为全空气变风量系统好吗?
免费打赏
cnbbzz
2011年05月08日 09:34:10
2楼
能实现全空气变风量系统当然好,但是,有条件吗?

一来建筑层高限制;二来部分酒店管理公司对国内的变风量系统嗤之以鼻,仅允许局部地区条件受限时采用,不包括任何客房。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-5-8 09:35 编辑 ]
回复
wangpeizz
2011年05月09日 09:10:42
3楼
一般还是用风机盘管加新风系统吧,这样施工方便,而且比较好控制
回复
chenjue1986
2011年05月09日 09:13:00
4楼
目前酒店常用的模式还是风机盘管加新风,变风量系统在办公楼里应用比较多
回复
friendmagic
2011年05月10日 11:10:18
5楼
当然是不好了,总统套房与多大阿,变风量最主要是为了适应实际需要的送风量发生变化,或者系统干管压力经常会发生较大的变化。一般都是办公室类的建筑里面会议室、接待室超过一定比例时用才是合理和节能的,否则肯定是浪费。或者是soho类办公时间自由的大楼中央系统
回复
friendmagic
2011年05月10日 11:29:29
6楼
至于随负荷变化调节风量这就更是问题了。风量下限受到最低卫生新风量和舒适度的影响,加上由于大部分系统不并不像电子厂房或信息机房类大风量系统,本身就采用机器露点或者超过6度的大温差送风,导致室内换气次数本身就较小,这就进一步压缩了可调的限度。最终还是要通过冷水或者冷媒的控制,否则很可能是对能源的一种浪费。造成温度夏季的低失控。
回复
kobewade2008
2011年05月10日 14:43:27
7楼
现在酒店的总统套房一般都是采用风机盘管+新风的。主要是由于层高的限制以及为了施工的方便。